moonwell 2010-11-27 09:07:53 | 河北省 其他专业 | 1659查看 9回答
暖通中的岩棉套管保温怎么计算
50mm的岩棉套管保温是按计算套管的长度还是保温层的体积?谢谢
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按体积计算后套岩棉管壳保温子目计算。
2010-11-27 14:26:49
-
岩棉管保温应按体积计算。
2010-11-27 17:37:12
-
50mm的岩棉套管保温是按计算套管的长度还是保温层的体积? 50mm的岩棉套管保温不是按计算套管的长度而是要计算保温层的体积的。 其体积计算一是可以查表,即在“刷油、防腐、绝热工程”定额中的附录就有其保温体积计算表,一查就知道了。二是可以根据保温管道的长度、保温管的厚度计算其体积。
2010-11-28 06:30:25
-
预算手册上有,或08定额11册上,多大直径多厚的岩棉,体积是多少一查便得
2010-11-27 09:09:35
-
定额工程量计量单位是体积“立方米”为单位。
2010-11-27 09:17:18
-
50mm的岩棉套管保温是按计算套管的长度还是保温层的体积? 是保温层的体积V=3.1415926*(D+1.033*δ)*1.033*δ*L/1000000
2010-11-27 09:21:00
-
看安装定额有关规定
2010-11-27 09:46:01
-
都是按体积算的
2010-11-27 13:51:35
-
岩棉管保温按体积计算
2010-11-29 07:49:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看