石头 2010-11-27 19:57:54 | 四川省 其他专业 | 1141查看 2回答
均压网的有关问题
各层利用地坪内双向钢筋,绑扎或焊接成3M*3m的网格,这种可不可以套均匀环敷设定额?量为钢筋长度?利用主筋防雷引下线上的钢筋螺纹连接处需要跨接,在套防雷引下线定额后,还是否套跨接线定额?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳各层利用地坪内双向钢筋, 焊接成3M*3m的网格,这种 可以套均匀环敷设定额, 量为钢筋长度 ,利用主筋防雷引下线上的钢筋螺纹连接处需要跨接,在套防雷引下线定额后,还要套跨接线定额;
2010-11-27 20:17:59
-
各层利用地坪内双向钢筋,绑扎或焊接成3M*3m的网格,这种可不可以套均匀环敷设定额?答:如果设计是接地、避雷使用可以借用均压环,接头必须是焊接绑扎不行。量为钢筋长度?答:工程量应该是两根钢筋长度;比如两根钢筋焊接连接长度为20m,工程量按10m计算。利用主筋防雷引下线上的钢筋螺纹连接处需要跨接,在套防雷引下线定额后,还是否套跨接线定额?答:不能套用跨接线定额子目;因为工作性质不一样。只能套用利用建筑物内主筋作防雷接地引下线定额子目。
2010-11-27 20:44:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看