jinyuan 2010-11-29 10:05:00 | 安徽省 其他专业 | 687查看 2回答
剪力墙遇端部暗柱时的水平筋问题
暗柱在端部的时候 是不是画剪力墙的时候要将暗柱都覆盖上? 例如端部是L 形状 Z形状的暗柱 我在所有柱子范围内是否再画墙了,如果要画的画会很麻烦 因为我们都是按轴线画的。 到底有没有必要 或者说应不应该 画墙?问题补充:L形暗柱 只有一端连着墙 另一端没有墙 在没有墙的那端要不要用墙体覆盖上?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:暗柱内都必须布满墙体,否则对板和导入图形有影响。
2010-11-29 10:25:05
-
如果L、Z形部位图纸中有墙相连,而不是单独的柱,就要把墙画通暗柱。
2010-11-29 10:12:32