cherryli 2010-11-29 10:17:35 | 山东省 其他专业 | 410查看 7回答
关于内墙脚手架
请问: 套用了满堂脚手架后,是否还需套用内墙砌筑脚手架?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、室内天棚饰面距设计室内地坪在3.6米以上时,可计算满堂脚手架。这是装饰工程。 2、内墙砌筑脚手架在土建工程中也需要计取。
2010-11-29 10:48:16
-
套用了满堂脚手架后,是在需套用内墙砌筑脚手架。但墙面粉刷的时候就不用在计算脚手架了~!
2010-11-29 10:49:23
-
如果是综合脚手架的话就不用单独套用墙架子了,如果内外墙是单独脚手架除了满足满堂脚手架的要求外还要套用内墙脚手架。
2010-11-29 10:37:54
-
套用了满堂脚手架后,不需套用内墙砌筑脚手架
2010-11-29 10:58:16
-
套用了满堂脚手架后,还需套用内墙砌筑脚手架,但,内墙装饰脚手架不要套了。
2010-11-29 10:19:17
-
在顶棚装修的时候及地下室中满堂基础和室内净高超高3.6时的装饰工程执行满堂脚手架用。 如室内(包括地下室)净高超过3.60m时,天棚需抹灰(包括钉天棚)应按满堂脚手架计算,但其内墙抹灰不再计算脚手架。
2010-11-29 10:53:45
-
如果已经套用了满堂脚手架,那第里脚手架就按原来总量的一半来进行计算
2010-12-04 01:03:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看