youyou 2010-11-29 13:48:24 | 北京市 其他专业 | 962查看 3回答
北京01定额柱模板超高问题?
北京01定柱模板超高怎么算?我现在又一4.8米高的柱,模板超高是不是套3-18*2,工程量为:柱周长*1.2。 还是 3-18*1 工程量为 柱周长乘1, 3-18*2 工程量 柱周长*0.2
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳4.8米高的柱,模板超高是套3-18*2,工程量为:柱周长*1.2。
2010-11-29 13:57:58
-
北京01定柱模板超高怎么算?我现在又一4.8米高的柱,模板超高是不是套3-18*2,工程量为:柱周长*1.2。 还是 3-18*1 工程量为 柱周长乘1, 3-18*2 工程量 柱周长*0.2 回复:北京定额规定工程量按超高1.2米的面积计算, 定额单价*2
2010-11-29 14:10:20
-
模板支撑高度3.6m以上每增1m按超过部分面积计算工程量。 柱周长*1.2 套 3-18*2
2010-11-29 15:01:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看