wj 2010-11-29 13:55:11 | 山东省 其他专业 | 1707查看 2回答
请问,山东省的 剪力墙,柱、梁的脚手架计算规则是怎么样的啊?
请问,山东省的 剪力墙,柱、梁的脚手架计算规则是怎么样的啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在消耗量定额已经取消综合脚手架,混凝土剪力墙、框架柱、框架梁都要计取浇注混凝土脚手架,剪力墙、框架梁套外墙双排脚手架,框架柱套外墙单排脚手架。 框架柱按柱图示周长尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米计算 混凝土梁、墙按设计室外地坪或楼板上表至楼板底面之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算
2010-11-29 15:01:52
-
山东省的 剪力墙,柱、梁不能脚手架,脚手架按建筑面积 计算综合脚手架就行了。 层高超过3.6米时,按规定计算模板超高费即可。 应该有的,在措施费的脚手架中,如果没有综合脚手架,外墙计算外墙脚手架,内墙计算里脚手架,柱按截面周长加3.6米乘以高度计算单排脚手架,梁如果是有梁板就不计算脚手架了,如果是单独的混凝土量可以计算单梁脚手架。你看看脚手架章节的说明及计算规则就清楚了。
2010-11-29 14:05:49
-
山东省2003消耗量定额计算规则,砌体脚手架的高度该如何确定?
按照山东省2003消耗量定额计算规则,砌体脚手架的高度该如何确定?如墙上为圈梁,计算脚手架时是否包括圈梁的高度?如为单梁又如何?是否有文字性的解释依据?
-
按照山东省2003消耗量定额计算规则,内墙砌体脚手架的高度该如何确定?
按照山东省2003消耗量定额计算规则,内墙砌体脚手架的高度该如何确定?如墙上为圈梁,计算脚手架时是否包括圈梁的高度?如为单梁又如何?是否有文字性的解释依据?
-
内墙脚手架计算了填充墙上面的梁的脚手架,那下面填充墙的脚手架还计算不,是否会重复计算,内墙脚手架还用分开混凝土墙和砖墙不
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看