realfox@126.com 2010-11-30 08:56:16 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1573查看 6回答
柱的钢筋进基础或地梁吗?
图纸上说明柱子的起止标高“基础顶(-2.25)~屋面”;而基础顶标高(-2.25,是桩基础,桩基上是地梁(顶标高-2.25),这种情况柱子钢筋还要进入地梁或基础吗?问题补充:如果要进入地梁,那么图形改怎么画呢? 说明,地梁上是(-1层)的砖墙。 是把桩基础、地梁、砖墙都画在同一层吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱子钢筋还要进入地梁或基础,必须保证有锚固。
2010-11-30 08:57:34
-
柱子钢筋会伸入到基础底面,根据基础高度来确定是直锚还是弯锚,基础里面的柱筋会算作基础插筋,不管你的柱子标高怎么定义,软件会自动根据基础的形式来计算基础插筋的。这个在06G101-6第66页和04G101-3里面相应的构造详图
2010-11-30 09:01:10
-
图纸上说明柱子的起止标高“基础顶(-2.25)~屋面”;而基础顶标高(-2.25,是桩基础,桩基上是地梁(顶标高-2.25),这种情况柱子钢筋还要进入地梁或基础吗? 我的回答:是要进入地梁的,软件会根据你的设置自动计算锚固到地梁的钢筋工程量的。 继续回答:可以在柱的属性定义框中设置柱的其它属性—选择 插筋 构造就是了。
2010-11-30 09:04:18
-
钢筋还要进入地梁或基础,满足锚固,柱子砼是从基础顶开始算的。
2010-11-30 09:04:28
-
你基础层画上柱就行,其他交给软件好了,它默认底标高为基础标高会自动计算的。 呵呵,别想的太复杂,挺简单的事,你点画就行,属性里带括号的标高别修改就行他会自动默认底标高,试试吧。
2010-11-30 09:06:35
-
要伸入基础、地梁底并达到锚固值。
2010-11-30 09:03:26
-
GGJ 在提取地梁构件时,地梁的标高是基础层顶标高,提取时软件要求先画好柱,
GGJ 在提取地梁构件时,地梁的标高是基础层顶标高,提取时软件要求先画好柱,可是柱的标高是一层的顶标高,就是说他们不在同一层而是在交界处,这种情况如何处理?
-
下面图中的地梁为什么梁?基础梁还是基础连梁?应在什么里面定义?
从图一和图二中判断下面图中的地梁为什么梁?基础梁还是基础连梁?应在什么里面定义? 图三中的带基础梁的双柱独立基础怎么画啊?
-
千赢官网首页登录入口钢筋2009基础主梁与柱结合处侧腋构造:这些钢筋在软件里能画的出来吗??? 2、当基础梁宽和柱宽相等时,还设不设加腋筋???
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看