fxhz 2010-11-30 09:47:19 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1145查看 4回答
剪力墙洞内怎么画砌块墙
连梁到门洞标高有一定的距离,需要填充砌块墙,用打断门洞侧剪力墙,然后删除剪力墙,再画砌块墙,连梁套墙定额,但是连梁无法计算出原来剪力墙的大钢模板工程量,只能计算连梁实际模板工程量,遇到这种情况怎么解决问题补充:有的门洞口宽和填充墙宽是不一样的,填充墙要比门或窗洞口宽,无法用洞口代码
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳最新版本的1688算量软件,定义砌块墙为填充墙,可以将剪力墙通长绘制,洞口布置后布置连梁,然后画填充墙,软件会自动扣除剪力墙的,填充墙扣除连梁的;以前的版本,剪力墙不能通长绘制,洞口部分画填充墙,然后布置洞口及连梁即可。
2010-11-30 11:29:29
-
现在的新版2008软件可以直接画,砌块墙级别大于剪力墙
2010-11-30 09:51:11
-
1688版中可以直接用填充墙绘制。1528版只能你那样处理,或者直接用门洞的代码计算相应的工程量。
2010-11-30 10:01:26
-
这部分建议你用洞口代码处理即可,用洞口宽*高*墙体厚度代替即可
2010-11-30 10:04:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看