框架梁的支座问题
在下图中,框架梁到底是以最上边的框架柱为支座呢?还是只是到剪力墙就没有了?问题补充:为框剪结构,中间为电梯井
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳严格意义上讲,暗柱是不能作为支座存在,因为它为剪力墙的附属构件。KL与剪力墙相交时,KL只要伸至剪力墙端头处的暗柱即可,不可通过剪力墙伸至KZ与之相交。(因为剪力墙上一般设有暗梁,如KL通过,则KL就称之为边框梁,暗梁就不存在了。一般图纸如设边框梁,会在图纸中说明。)如有疑惑,可去施工现场或是设计院求证。你也可以编辑钢筋,看其计算式是否正确。祝你成功。。。
2010-12-01 09:31:53
-
框架梁 是以最上边的框架柱为支座的; 梁截面不变,墙做到梁底;
2010-11-30 17:38:50
-
从图片上看的情况,梁宽大于墙厚,它是支座于上面的框架柱。
2010-11-30 17:39:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看