403502103lq 2010-12-01 10:06:03 | 河北省 其他专业 | 10599查看 3回答
剪力墙暗柱箍筋加密范围
在剪力墙的暗柱中箍筋在纵筋搭接范围内加密,那在纵筋露出楼面的范围内用不用加密呢??露出楼面的长度一般是多少??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用加密,露出的长度一般 根据砼的标号及钢筋直径来确定 在03G101-1里有好像是34页吧
2010-12-01 10:08:27
-
在纵筋露出楼面的范围内用加密。露出楼面的长度一般是500或1/6净高。
2010-12-01 10:14:35
-
你好,剪力墙的暗柱中箍筋在纵筋搭接范围内加密,如图(平法答疑) 纵筋露出楼面的范围内用不用加密呢?? 纵筋露出楼面在层净高1/6范围内属于规范的加密范围,这个范围内需要加密,按正常加密,就不能用搭接范围内的加密了! 露出楼面的长度一般是多少?? 你好,露出楼面的长度,一般取500 见03G101-1 P36,如图
2010-12-01 10:15:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看