yankai 2010-12-01 11:23:07 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 724查看 2回答
梁板的钢筋图纸设计有单独的锚固长度及搭接长度表,各种钢筋不同也没有规律,如何调整计算呢,谢谢
梁板的钢筋图纸设计有单独的锚固长度及搭接长度表,各种钢筋不同也没有比例,如何设置计算,谢谢 比如板搭接表内,一级6的是300 一级8是300 一级10是330 每种型号都有特定的长度,希望能给个图解,别只说计算设置里有,非常感谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件里受力筋的最小搭接长度就是按规范要求做的是300,当搭接长度小于300时软件都是按300考虑的,不要调整。
2010-12-01 12:56:22
-
梁板的钢筋图纸设计有单独的锚固长度及搭接长度表,各种钢筋不同也没有比例,汇总计算之后再编辑钢筋中修改吧;
2010-12-01 11:54:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看