造价小伙子 2010-12-02 11:15:38 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1270查看 6回答
关于钢筋算量的搭接设置
在钢筋算量软件中的工程设置→楼层设置→ 钢筋搭接设置里面,搭接系数用“/”分开,请问“/”前后分别代表什么情况下的系数。 我有个理解是当截面搭接在25%内的用前面那个系数,在50%内的用后面那个系数。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
“/”前面是非抗震时的搭接长度,后面的是抗震时的搭接长度。
2010-12-02 11:38:57
-
前边表示钢筋直径小于等于25的,后边表示钢筋直径大于25的搭接系数
2010-12-02 11:29:49
-
举个例吧41/46的意思是分号前面的41用于直径在25以下的锚固倍数,分号后面46指的是用于直径25的锚固倍数
2010-12-02 14:01:57
-
直径小于等于25的搭接长度/直径大于25的搭接长度
2010-12-02 13:06:51
-
/前面代表的是直径小于25的锚固长度,/后面代表的是直径大于25时的锚固长度,数值表示XXd。
2010-12-02 14:47:46
-
他表示的钢筋直径不同的搭接长度不同,见下图
2010-12-04 18:57:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看