97****@qq.com 2010-12-02 19:04:03 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 792查看 5回答
剪力墙连梁 原位标注的问题,详见问题描述
一跨连梁 一端悬挑,支座是剪力墙,悬挑变截面且有支座钢筋,如果定义成连梁不可以原位标注,请问各位老师应该如何处理?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个是标识的错误,一般连梁是没有悬挑端的,连梁是剪力墙的加强部位,所以不应该是连梁, 我建议你打电话问下你们图纸的设计院~~~
2010-12-02 19:26:32
-
有些老的图纸爱把一些次梁标成LL ,问设计为啥是LL,说是连系梁。
2010-12-03 10:00:39
-
问题:连梁一跨连梁 一端悬挑,支座是剪力墙,悬挑变截面且有支座钢筋,如果定义成连梁不可以原位标注,请问各位老师应该如何处理? 答:怀疑标识错误,框架梁可以处理悬挑变截面且有支座钢筋的情况,连梁不行。
2010-12-03 13:17:03
-
可以按非框架梁定义。
2010-12-02 19:11:03
-
可以用框架梁来绘制,这种情况多半是标注错误!
2010-12-02 19:21:54
-
现在有一条梁,左侧上部原位标注表示为:56C25/4C25+7C22 ,请问这种标注具体是怎么布置的呢?谢谢!问题补充:该梁截面尺寸为:3600*450
-
1、梁的原位标注 和 梁的属性 如图所示~ 2、梁的第二和第三段,原位标注是29.75,那为什么标高94.15 还有这两段梁? 3、合法性检查也没有问题,这是为什么?
-
如图,1.标注部位的YYZ-6是按暗柱定义还是端柱定义?2.YYZ-6本身是否需要在画剪力墙将其覆盖?如果布置的话,相邻的连梁高度部位就布置上了水平筋,不知道是否对,应该怎么处理?
-
1、剪力墙遇到连梁时应该是断开还是通过去,二者算量有啥区别? 2、我先画剪力墙,断开的地方再用连梁连起来,可以吗? 3、看有的人说墙通常画,然后开洞,再设置连梁,这是为什么,看上去比较麻烦~
-
1、剪力墙遇到连梁时应该是断开还是通过去,二者算量有啥区别? 2、我先画剪力墙,断开的地方再用连梁连起来,可以吗? 3、看有的人说墙通常画,然后开洞,再设置连梁,这是为什么,看上去比较麻烦~
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看