lichangmin 2010-12-03 09:58:57 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 643查看 4回答
求教 板钢筋 问题
工程说明为: 板厚为130,未配底筋时,双向B10@200拉通,未配面筋时,双向B10@200拉通。 在板结构图中,只有某些部位有板支座负筋的标注,如A8@300,双侧长度1000。 请问:这些板的支座负筋,算不算是板配的面筋呢? 也就是说这些板是底筋B10@200双向拉通后,加支座负筋;还是底筋B10@200双向拉通,面筋B10@200双向拉通中,再加支座负筋呢?问题补充:另外请问: 工程说明板支座负筋的分布筋为A8@250,这些分布筋在哪些情况下要计算呢? 是都要计算吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:A8@300,双侧长度1000,是局部附加的负筋,是要按照图纸布置的范围加上去的。有了双向的面筋就不要配分布筋了,你定义了软件也不会计算的。
2010-12-03 10:30:40
-
也就是说这些板是底筋B10@200双向拉通后,面筋B10@200双向拉通后,再加支座负筋的。
2010-12-03 10:03:31
-
双层双向的配筋 不需要加负筋 只设置底筋时才需要加负筋
2010-12-03 10:04:00
-
未配底筋时,双向B10@200拉通,未配面筋时,双向B10@200拉通,它是指在没有板支座负筋时板的双层双向配筋;有支座负筋面筋b10@200就不应有,如果有它的作用就行当与温度筋了(如果要求有温度筋);负筋都应该设分布筋为A8@250,软件会自动扣减。
2010-12-03 10:29:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看