yingzi 2010-12-03 10:48:30 | 北京市 其他专业 | 1185查看 4回答
电气工程中的电缆套定额问题
定额中所说的:电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,这里所说的电力电缆乘系数,适应控制电缆吗?比如说:KVV8*1.0的控制电缆,套定额时,需要乘系数吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
控制电缆不是电力电缆,不能乘以系数。
2010-12-03 10:52:53
-
定额中所说的:电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,这里所说的电力电缆乘系数,适应控制电缆吗?不适应控制电缆。 比如说:KVV8*1.0的控制电缆,套定额时,不需要乘系数
2010-12-03 10:56:11
-
定额说明中所说的是电力电缆的敷设安装时不同电缆芯数时的乘以系数,不是指控制电缆的敷设,不适应控制电缆。因为在控制电缆敷设的定额中设置有不同芯数以内的子目,应该按照控制电缆的实际芯数选择相对应范围以内根数的子目即可。
2010-12-03 12:39:05
-
控制电缆不用乘以系数,你可以再编制说明上看到的
2010-12-03 23:26:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看