• 多跨框架梁CAD识别时会识别出多段梁,是否可以合并?

    请问:在GGJ2009中多跨框架梁CAD识别时会识别出多段梁,是否可以合并? 1.此梁在各跨中梁宽不等,有250.450和300MM宽。 2.此梁如果在一条轴线上合并,计算后有通长筋(因为梁的集中标注里有),结果可能不正确,因为实际通长筋均设在梁角(如梁的集中标注上部筋为2c22+(2c12))。 3.如果不合并,各段梁筋将在分段分别锚固,是否正确?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在GGJ2009中多跨框架梁CAD识别时会识别出多段梁,如果设计图是一根梁,就可以合并; 1.此梁在各跨中梁宽不等,有250.450和300MM宽。 这样的情况应该按照等宽梁 合并以后在原位标注处修改梁宽度; 2.此梁如果在一条轴线上合并,计算后有通长筋(因为梁的集中标注里有),结果可能不正确,因为实际通长筋均设在梁角(如梁的集中标注上部筋为2c22+(2c12))。 按照上面那样处理以后,软件件会自动判断钢筋是否应该贯通的; 3.如果不合并,各段梁筋将在分段分别锚固,是否正确? 这样计算出来的钢筋工程量是不准确的; 这样截面错开的,软件会自动判断,也是断开计算的,你可以查看一下计算公式;

    2010-12-04 08:50:08 

  • 要合并,不合并就是单跨锚固,钢筋量就不对了。

    2010-12-04 08:46:37 

  • 多跨框架梁CAD识别时会识别出多段梁,是否可以合并? 我的回答:可以合并的。合并后可点击提取支座将支座设置好,再点击原位标注工具键,打开原位标注框,将各跨的钢筋信息按设计图原位标注直接输入就是了。不合并,各段分别锚固估计是不符合设计要求的。

    2010-12-04 08:46:37 

  • 可以不合并,也能修改各跨梁的宽度,遇到每跨梁宽度不一样。先按集中标注定义梁的宽度。然后再绘制,最后对梁进行原位标注,这个时候可以修改每一跨梁的宽度,这样软件会自动计算通长筋。 对于已经识别的梁,两跨梁合并,会更改已经识别的标注。

    2010-12-04 09:01:24 

其他类似问题 查看更多