yankai 2010-12-04 11:20:58 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1147查看 3回答
板负筋我计算的怎么只有一端弯折呢,谢谢
我设置的板负筋,图纸长度是900,板厚100,保护层15, 这样负筋应该是900+100-15+100-15,可是软件中只计算了一个100-15=(85)的弯折,另一端没有计算,而且它还计算了个6.25*d的弯钩,怎么样设置,别直接写计算设置里有,希望能有具体操作位置,谢谢 1、正常施工中好像就是900+100-15+100-15,这样我应该用这个计算,还是应该默认软件中的一端锚固一端弯折呢,软件这种计算的依据在哪个图集哪一页,非常感谢 2、如果我想用软件以我的这种方式计算900+100-15+100-15应该怎么调整软件设置呢,非常感谢问题补充:忘记上传图片了,在这个问题中的图片请点击://www.keyiyuexin.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTEwMza1BAAAAP%2f%2f
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该按900+100-15+100-15计算。具体的调整问题,你可以选中一根负筋,查看他的属性中的左弯折、右弯折的设置,把他们改一下就可以了
2010-12-04 11:36:03
-
6.25*D 是规范上对圆钢要求,即圆钢端部都要计算一个6.25D的弯钩。你这里出现的问题应该是这根负筋在板边,软件一端按锚固,另一端按弯折计算的。这个不需要单独进行调整,如果你确实需要修改的话,你可以才定义负筋的时候,直接给他的左右弯折输入尺寸
2010-12-04 11:48:54
-
你好:1、软件计算的没错是肯定的,你说的应该是边支座负筋了,只有边支座负筋是一端锚固一端弯折一级锚固端还要加6.25*d的弯钩。见力图集04G101-4中的第25页。2、是边支座负筋就不需要修改。想修改看截图, 边支座就是端支座,只有一边挑出长度的负筋。
2010-12-04 13:03:25