菜 农 2010-12-04 20:50:47 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 884查看 2回答
GGJ2009中-关于砖混结构
1、图纸说明中要求“构造柱与圈梁相交的节点处构造柱箍筋应当加密,中边柱加密范围在圈梁上端700,下端500,角柱全高加密”。如何判断“角柱”?中边柱中的加密范围如而后设置? 2、当设置中“砖混结构”改为“是”、“填充墙构造柱做法”改为“上下部均预留钢筋”、构造柱主筋的连接改为方式,请问专家此时构造柱在楼层绘制后其主筋在绑扎连接部位是否是以“箍筋加密”的形式计算? 3、图纸要求JL加密区为墙体两侧各750,图纸默认为(1.5*h,500)如何修改设置? 请前辈们指教??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一:按柱子所在的位置来判断是角柱、边柱或中柱 就按梁外围来判断,四外角的就是角柱,边上的就是边柱,中间的为中柱 是呢,只与梁有关 你可以在计算规则里面设置其加密的范围~~,也可以选中具体的柱子然后设置 第二,是的,应该是箍筋加密的形式计算的~ 第三:这个你可以在计算规则里面修改其数值就可以了啊 恩,只能改数值了,你可以取上下的平均值,其他的在没有更好的办法了~~
2010-12-04 21:11:10
-
你好:1、图纸说明中要求“构造柱与圈梁相交的节点处构造柱箍筋应当加密,中边柱加密范围在圈梁上端700,下端500,角柱全高加密”。这个只有选中所有的角柱或者是边柱在它们的属性里来修改加密长度,请看截图。2、柱子主筋采用绑扎时软件在搭接范围内是按加密计算的。3、图纸要求JL加密区为墙体两侧各750,图纸默认为(1.5*h,500),这时你可以按你的图纸要求把默认的(1.5*h,500)改为长度,看截图。
2010-12-05 08:38:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看