yankai 2010-12-06 10:05:52 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 729查看 4回答
图纸中负筋一般选择什么样的单边标注位置,结构外侧与结构中间的有区别吗?谢谢
图纸中负筋一般选择什么样的单边标注位置,结构外侧与结构中间的有区别吗?谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸中负筋单边标注位置要具体图纸具体分析,还要参照结构设计总说明和图纸说明,如按04G101-4图集规定负筋单边标注位置是到支座外边线。负筋单边标注位置结构外侧与结构中间是有区别的,如标注为结构中间在计算负筋长度时还应增加半个支座宽度。
2010-12-06 10:14:42
-
标准图集中是按轴线的,图纸中没有明确规定时均按轴线。结构外侧与结构中间的负筋长度是不一样的
2010-12-06 10:09:18
-
负筋只要把长度,标注对了就行。在支座的位置,无关系。
2010-12-06 10:10:35
-
图纸中负筋一般选择什么样的单边标注位置,结构外侧与结构中间的有区别吗? 我的回答:图纸中负筋一般选择结构外边的单边标注位置,结构外侧与结构中间是有区别区别的,结构外侧是负筋长度锚固到结构的外边扣保护层,结构中间是负筋长度锚固到结构的中间扣保护层,锚固长度不一样的。
2010-12-06 10:12:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看