lizhongzhou 2010-12-07 10:09:07 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 583查看 2回答
关于基础连梁千赢官网首页登录入口与图集计算不一致的疑问
根据06G101-6图集第70页,基础连梁上部钢筋长度我算的是: 承台间净长+2la=2800+2*37d=3984(为三级抗震,故锚固为37d),与软件的不一样啊,问题在哪?问题补充:软件中的计算式怎么理解?承台长*宽*高是800*400*700,承台净距是2800 图纸标注的是DL,哪用什么构件画会计算正确
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你手工计算的也有问题,支座宽度不够直锚要求,应该是主筋伸至端部扣保护层加15D弯钩长度才对。软件设置一下也可以按这种方法计算。
2010-12-07 10:56:40
-
问题出在基础梁的属性的节点设置的节点二中,它默认的是纵筋伸到承台梁边减掉保护层加h/2。设连梁不要设基础梁。