jianfei_1117 2010-12-07 10:20:41 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 226查看 1回答
在线提问请问专家,
请问专家,我在实际工作中遇到如下的问题:1.如果我画一幢20层的高层的时候,墙跟柱的钢筋提量时只需要提到第五屋的板顶这个部位时就不需要再提了,也就是说顶板以上墙柱的钢筋就不用插到上一层去了,这种情况下如何设置和处理才能很精确的算到第五层顶板部位.2.如果梁或者柱里边的箍筋是采用焊接的方式而没有采用弯钩的方式,那么这个钢筋应该怎么设置或者怎么处理才能相对正确的提量,以上二个问题在实际工作中很普遍,请专家详解,谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.你要把钢筋量提到5层,但是实际是工程施工中柱子的纵筋也不能再第五层定齐刷刷的截断的啊,都是要有露出长度的,所以你就汇总前五层的量结果就是对的。 2.如果箍筋不才偶那个弯钩那您可以在计算设置中的箍筋公式设置中Lw去掉就可以了
2010-12-07 10:43:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看