南天门 2010-12-07 12:04:52 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 466查看 3回答
基础连梁按平法设置时在独基中的箍筋布置范围是怎么定的?
在GJ2009中布置间距可以由计算设置确定,但是布置范围是怎么定的呢?问题补充:我问的就是ggj2009中是如何计算的,而且问的是独基中布筋范围而不是布筋的间距500!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按设计图纸箍筋间距正常布置。可以参照一下【06G101-6】中的做法。
2010-12-07 12:14:01
-
可以根据09G901-3之4-30页来设置
2010-12-07 13:01:09
-
基础连梁加密计算是:抗震等级=1的时候是按照max(500,2h),当抗震等级不等于一级抗震的时候,加密范围是按照mzx(1.5h,500)取的大值,这样来计算钢筋的加密非加密的
2010-12-08 09:28:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看