sgn529422270 2010-12-07 20:43:13 | 河南省 其他专业 | 1823查看 5回答
全统定额中五芯的电缆头
五芯的电缆头套定额时乘以多少系数?请专家们指教。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆敷设乘以系数1.3,五芯的电缆头套定额时乘以系数1.2,这是西安定额的解释,你可以看一下章节说明,如果没有那就乘以1.2吧
2010-12-14 13:09:24
-
五芯的电缆头套定额时人工费乘以1.3的系数;
2010-12-07 20:43:51
-
电缆头制作安装不分三芯、五芯电缆头套定额时均不乘系数。只有“电力电缆头定额均按铜芯电缆考虑,铝芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数0.83,双屏蔽电缆头制作、安装人工乘以系数1.05。”才乘以系数。
2010-12-07 20:52:50
-
电缆头的制作安装是不按照三芯或者五芯之分套定额乘以系数的。请详阅电缆章节的相关定额说明即可明了,电力电缆头的制作安装只有铜芯与铝芯之分以及乘以系数的。按照所执行地区的定额说明就行了。当定额是以铝芯电缆头考虑的时候,铜芯电缆头的制作安装就应该乘以系数1.2;如果定额是按照铜芯电缆头的制作安装考虑的时候,铝芯电缆头的制作安装就应该乘以系数0.83。
2010-12-08 08:04:36
-
在定额说明中有具体的详细的说明,你自己看看呀(1.3)
2010-12-08 08:31:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看