• 屋面斜板布筋

    我在绘制好屋面斜板后,布置板受力筋和负筋时,出现钢筋不能随板倾斜。请专家给予指导,多谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,你说的板斜后,钢筋不能随板斜是正常的,以前的版本三维显示的时候是随板斜的,新版的升级后钢筋三维显示是显示的钢筋布置范围,其实钢筋已经随板斜下去了,只是显示的时候不是那样的,你可以编辑钢筋查看一下

    2010-12-22 11:23:12 

  • 不影响计算结果,可升级至最新版本解决此问题!

    2010-12-09 14:55:39 

  • 这个是软件视图的问题,我咨询过千赢官网首页登录入口公司了,不会影响量的!

    2010-12-09 11:57:34 

  • 你好:坡屋面板的底筋软件计算是没有问题的,只有负筋的长度你要根据坡面算好长度后,输入到左右侧里就可以计算准确了。

    2010-12-09 11:59:26 

  • 板布置好先布置受力筋和负筋再定义斜板。

    2010-12-09 11:24:08 

  • 你好,处理斜屋面的方法是:第一步:现将墙体布置好;第二步:画平板,并将最外的一个开间的板偏移到外墙齐;第三步:将平板按照图纸的脊线位置,坡度来画线分割板;第四步:检查一下墙体和梁是否在坡度变化处是打断的,如果没有打断将其在正确的位置打断;第五步:将平板定义为斜板,将分割好的板分别定义,再用三维看一下墙体和梁是否压下去,这样看得更清楚;第六步:再将打断的梁合并,如果不合并钢筋会计算不准确;(值得注意的是梁要先集中标注,把打断的梁合并后再进行原位标注,这样的量比较准) 如果你的步骤正确了,算量结果就不会有影响,出现这个问题只是软件视角方面的问题。

    2010-12-09 12:01:02 