yelang 2010-12-09 17:48:20 | 北京市 安装算量GQI | 1538查看 3回答
我在计算跨层电缆时,不出现选择起点楼层的选项。但是我在本层中试着设置一个起点,又可以选择本层的起点?
我在计算跨层电缆时,不出现选择起点楼层的选项。但是我在本层中试着设置一个起点,又可以选择本层的起点?请问哪里出了问题
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳肯定是跨层连接的立管不通畅。先用三维检查一下。如果没有问题的话,就是在桥架引线到配电箱处没有管路连接。
2010-12-15 19:37:05
-
你把进入配电箱的桥架改为线管试一下
2010-12-09 18:43:56
-
跨层连接的立管不通畅,或水平管与立管连接不好,用三维检查一下。
2010-12-10 07:49:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看