avijssu 2010-12-09 20:29:41 | 北京市 其他专业 | 1360查看 5回答
关于市政热力管道问题
1、北京01定额中热力管道试压与热力管道总试压的区别? 2、如果直埋预制保温管,是不是就不应该再套保温层及保护层了? 3、直埋钢管的长度,是否包含弯头?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、北京01定额中热力管道试压与热力管道总试压的区别? 热力管道试压是管道的分段试压;总试压是管道全部安装完成后的试压。试压值是不同的. 2、如果直埋预制保温管,是不是就不应该再套保温层及保护层了? 是的。 3、直埋钢管的长度,是否包含弯头?答:直埋钢管的安装工程量长度计算,不扣除阀门/弯头/三通等管件所占长度。
2010-12-10 08:16:01
-
1、看你们的定额说明或注解 2、主材价直接给预制保温管的价格就不用再做保温了
2010-12-09 20:43:05
-
1、北京01定额中热力管道试压与热力管道总试压的区别?答:热力管道试压是管道安装前的试压;热力管道总试压是管道全部安装完成后的试压。 2、如果直埋预制保温管,是不是就不应该再套保温层及保护层了?答:是的。 3、直埋钢管的长度,是否包含弯头?答:直埋钢管的安装工程量长度包含弯头长度。
2010-12-09 20:54:54
-
1、北京01定额中热力管道试压与热力管道总试压要根据设计说明分别计算。 2、直埋预制保温管,不应该再套保温层及保护层。 3、直埋钢管的长度,包含弯头。
2010-12-09 21:06:11
-
1、管道压力与管道总压力的试验压力的值不一样 2、不用在套保温层和保护层 3、弯头是要另计算的,另计算弯头的主材。
2010-12-09 21:42:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看