me****@yahoo.com.cn 2010-12-09 21:37:01 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1272查看 2回答
剪力墙纵筋错开长度,搭接长度问题?如图
为什么我画的剪力墙错开长度为0.3LAE,搭接LAE,可是图集上搭接是1.2LAE,错开500啊问题补充:我的为什么是0.3LAE呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件是按标准图集计算的!请看03g101-1 p48!
2010-12-09 21:41:22
-
软件默认是按搭接错开面积百分率计算的,如需按照平法规则计算,可修改【计算设置】-【剪力墙】第32项,如下附图。