realfox@126.com 2010-12-11 11:38:23 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2023查看 5回答
负筋的布筋范围
结构图上没有注明负筋的布筋范围 当用按梁布置时,布筋范围如图一所示 当用画线布置,选择两个柱为起终点时,布筋范围如图二所示 如果在剪力墙上按墙布置,那它的布筋范围就是整个墙 一、图纸的负筋图并没有说布筋范围哪到哪,设计总说明也没有,那请问不同的布筋范围是不是会对计算结果造成影响? 二、该怎么判别这个范围呢 ……该怎么从结构图中得到信息?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳平法规定:以板为单位对板筋进行标注。设计人员对板筋标注时是遵循这个原则的。 所以,判断板负筋的范围,是看该筋画在哪块板上。 双边标注的板负筋涉及到两块板,如果两块板是错开的,错开部分的板负筋与重合部分的板负筋不同时会另行标注,相同则不再另外单独标注,这时就要用到画线布置板负筋。
2010-12-11 12:05:55
-
应该是有影响的 所以要问清楚是那个范围的
2010-12-11 11:41:36
-
负筋的布筋范围? 我的回答:如果在剪力墙上按墙布置,那它的布筋范围就是整个墙,但软件是会自动布置到板边的,你不用担心这个问题。
2010-12-11 11:43:02
-
负筋我建议按板边进行布置,只要所有的板边都布置上了才不会出现少算和多算的问题。按梁布置容易出现重复布置的问题
2010-12-11 11:46:48
-
负筋和受力筋,都是按照板布置的,不同的板他们的布置范围也不同的。 受力筋有单板多板布置,负筋尽量也按照板边布置,一块一块的布置
2010-12-11 12:08:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看