realfox@126.com 2010-12-11 11:47:19 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2229查看 3回答
从图纸看选择用单板还是多板的问题
要看受力筋是使用单板还是多板 一、是不是看CAD图纸中的折线(红色) CAD图纸中,折线连过两个板的就用多板绘制,折线落在一个板的,就按单板布置,是这样吗? 二、那在CAD图中,右边(蓝色) 它没有再出现和下面的现浇板连在一起的折线,视频里是以多板布置,那请问这时该怎么判断用单板还是多板(无折线显示了)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、是不是看CAD图纸中的折线(红色) CAD图纸中,折线连过两个板的就用多板绘制,折线落在一个板的,就按单板布置,是这样吗?-----折线一般是设计说明板厚或配筋相同,是否多板或单板可以根据实际情况调整; 二、那在CAD图中,右边(蓝色) 它没有再出现和下面的现浇板连在一起的折线,视频里是以多板布置,那请问这时该怎么判断用单板还是多板(无折线显示了)-----多块板配筋相同,就可以用多板布置,也可以用单板布置。
2010-12-11 11:52:24
-
受力筋为单板布置还是多板布置,是通过两个方面来判定,与您提供的CAD图中的折线无关。这两个方面是:1、设计图中对板筋布置时,如果是楼板全部贯通,将会有单独的文字说明,不加以说明的话,就是采用常规方法布置,即单板布置。2、板图中表示受力筋的折线所覆盖的范围,即为受力筋分布范围,这时很容易看出是多板还是单板。 您所发上来的CAD图中折线表示的共有8种板筋,除了2、5号筋外,其他全是板负筋。1、3、7、8号为单边标注的板负筋,2、5号为受力筋中的“跨板受力筋”,4、6号为双边标注的板负筋。 CAD图中的板底受力筋没有画,以集中标注的方式 B:XA8@100 YA8@100 ,意思是底部贯通筋X方向与Y方向都是A8@100的钢筋。这一类钢筋,如果设计图没有特别说明,通常是单板布置。 2号、5号钢筋,是单板布置双边标注的 跨板受力筋,其中2号筋的右标注(或左标注,是左还是右,取决于布置时的方向)长度为0.
2010-12-11 12:30:20
-
一、折线连过两个板的就用多板绘制,折线落在一个板的,就按单板布置,是这样的。 二、那在CAD图中,右边(蓝色) 它没有再出现和下面的现浇板连在一起的折线,这时用单板布置。
2010-12-11 11:57:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看