柠檬切片 2010-12-12 09:01:50 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1643查看 4回答
负筋按梁布置和按板布置的问题(图
同一个负筋,按梁布置和按板边布置时,它伸入的位置不同,如图。 一、那请问这样不同位置,是否有一个是错的?要么全部按梁布置 要么全部按板边布置,才不会造成计算错误? 二、还是说它们的计算结果是一样的呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳怎么可能会一样!!!负筋也是受力钢筋的,负筋应该布置到板保护层那里,这个要看图纸的相应规定,但是,向你图中的负筋位置,负筋不会有影响,但是会影响到分布筋,分布筋和负筋按照图集要求是要搭接150mm的,这样你的分布筋就少了,应该把负筋布置到板保护层那里
2010-12-12 10:32:49
-
从图中其实你可以看出来的,不论怎样布置,其实钢筋的工程量计算出来应该是相同的---尽管位置不同,长度相同;
2010-12-12 09:04:59
-
没有问题,只要输入的长度尺寸相同是一样的。
2010-12-12 09:05:17
-
你好:板负筋的计算与用什么方式布置没有关系,与输入的钢筋信息和工程设置有关,计算结果是相同的。
2010-12-12 09:16:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看