zxz13 2010-12-13 10:13:10 | 云南省 其他专业 | 648查看 10回答
“未注梁配筋详一层梁配筋图”是否与《03G101-1》有悖?
在我现在做的一个工程里,图纸上几乎每层的梁配筋图中都注了这句话:“未注梁配筋详一层梁配筋图”,是否与《03G101-1》有悖? 在除了一层之外的其它层梁配筋图中,有部分梁只标注了梁编号,有相当数量的梁什么都没注,只是两根直线了事,碰到这种这种情况,我是否该向设计单位、施工图审核单位反映?关键是他这样做结构设计,是否符合平法图集《03G101-1》的要求? (主要是碰到有几根梁在本层梁配筋图中找了半天找不到原位标注,在一层里也找不到,让人相当恼火)问题补充:请问大家碰到的这种情况多吗?碰到这样的结构设计真让人受不了,本来一次的梁很快就可以画完,现在,就这种情况,真不知道要多花几倍的时间。
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在我现在做的一个工程里,图纸上几乎每层的梁配筋图中都注了这句话:“未注梁配筋详一层梁配筋图”,是否与《03G101-1》有悖? 我的回答:这是设计人员为了省事的一种做法,既然图纸上几乎每层的梁配筋图中都注了这句话:“未注梁配筋详一层梁配筋图”,就说明在一层梁配筋图上能够找到未标注梁的配筋详图或具体做法说明的,你可以再仔细查阅一下图纸。这是你的工程具体情况,它与《03G101-1》没有冲突的。
2010-12-13 10:22:35
-
未注梁配筋详一层梁配筋图”, 就按照这个去做没有问题,只不过是设计人员偷懒罢了 (主要是碰到有几根梁在本层梁配筋图中找了半天找不到原位标注,在一层里也找不到,让人相当恼火) 如果两张图纸都没有标注,就要问设计人员了,否则也没有办法算量啊
2010-12-13 10:15:52
-
如果参照一层也看不明白的话,这个应该向甲方反映,或是在图纸会审的时候提出来。
2010-12-13 10:17:10
-
按一层梁的标注定义构件
2010-12-13 10:18:44
-
如果设计上的确有问题可以喝设计院取得联系。建议你先和现场施工技术员沟通一下,看看是不是理解上不同!
2010-12-13 10:21:21
-
在我现在做的一个工程里,图纸上几乎每层的梁配筋图中都注了这句话:“未注梁配筋详一层梁配筋图”,是否与《03G101-1》有悖? 在除了一层之外的其它层梁配筋图中,有部分梁只标注了梁编号,有相当数量的梁什么都没注,只是两根直线了事,碰到这种这种情况,我是否该向设计单位、施工图审核单位反映?关键是他这样做结构设计,是否符合平法图集《03G101-1》的要求? (主要是碰到有几根梁在本层梁配筋图中找了半天找不到原位标注,在一层里也找不到,让人相当恼火) 你所说的情况肯定是不符合平法图集《03G101-1》制图规则的要求。解决问题的办法还是只有将看不明白之处向设计人员提出,要求设计给与明确。
2010-12-13 10:26:22
-
找不到梁配筋是图纸错误,找设计解决,知道梁配筋后用识别梁构件就可以了,
2010-12-13 10:29:20
-
设计正确,这才是平法设计优点,复杂简单化,多请教即明白
2010-12-13 10:41:02
-
“未注梁配筋详一层梁配筋图”是否与《03G101-1》有悖?在我现在做的一个工程里,图纸上几乎每层的梁配筋图中都注了这句话:“未注梁配筋详一层梁配筋图”,是否与《03G101-1》有悖? 在除了一层之外的其它层梁配筋图中,有部分梁只标注了梁编号,有相当数量的梁什么都没注,只是两根直线了事,碰到这种这种情况,我是否该向设计单位、施工图审核单位反映?关键是他这样做结构设计,是否符合平法图集《03G101-1》的要求? (主要是碰到有几根梁在本层梁配筋图中找了半天找不到原位标注,在一层里也找不到,让人相当恼火) 问题补充: 请问大家碰到的这种情况多吗?碰到这样的结构设计真让人受不了,本来一次的梁很快就可以画完,现在,就这种情况,真不知道要多花几倍的时间。 回复:这是很正常的,有的梁的腹板高度大于450mm就要设置侧面构造筋,图纸上没有标注,我们做预算也要设置,这种情况下就得按照平法图集规定去做,还有钢筋接头百分率也要按图集选用,钢筋接头百分率图纸上面是没有标注的。
2010-12-13 11:39:32
-
直接问设计人员确认处理。
2010-12-13 10:32:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看