    在汇总计算时,老是提示如图所示: 但是我检查了此剪力墙标高(如图)标高明明是连续的啊。这是什么原因呢?

    剪力墙

    标高

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在汇总计算时,老是提示如图所示: 但是我检查了此剪力墙标高(如图)标高明明是连续的啊。这是什么原因呢?双击错误名称,软件自动到错误的墙,检查是否有误,如果正确继续计算。如果错误修改。

    2010-12-13 13:35:34 

  • 进一步检查一下相邻层,或再进一步检查全部楼层的该处墙体标高。 位置,已经指明了---本层墙体与下层墙体不连续。

    2010-12-13 13:27:46 

  • 在汇总计算时,老是提示如图所示: 但是我检查了此剪力墙标高(如图)标高明明是连续的啊。这是什么原因呢? 回复:查看一下上下楼层同一位置的墙标高,是否连续

    2010-12-13 13:47:19 

  • 删掉重画吧,既然无法继续汇总,肯定是哪里出了问题了。 如果标高不连续是指上下层标高没有对合,比如下层墙顶标高为1,上层墙底标高为2,那么在汇总前就会有提示:墙高设置有误 之类的,而不会是汇总后提示标高不连续。所以肯定指的不是上下层标高没有对合。 建议重画前修改一下墙的标高,不要使用绝对数,用相对数。通常首层底标高或-1层顶标高为0(室内地坪标高+-0),所以把墙的顶标高改为:层顶标高-1.05,而不要写为-1.05 。 另外提一下,楼主写的是1.05而不是-1.05吧? 还以为您的-1层顶标高为1.05呢。写成1.05,这墙就伸到首层里了。如果配筋一样的话,没必要把负一层的墙分成两部分。 “由于剪力墙详图有标高,QD-9标高从基础层顶至-1.05,我将此墙全部画在了负一层上,一层没画,怎么不连续呢?” 从这句话来看,QD-9的标高这样设置为好:墙底标高 基础顶标高 墙顶标高 层顶标高-1.05

    2010-12-13 13:56:51 

  • 本层是否连接,既要看下面的楼层也要看上面的楼层,看之间的标高,如果还是不可以请与我们联系,将工程发到我们的邮箱