wangchong11168 2010-12-13 17:48:58 | 广西壮族自治区 其他专业 | 2075查看 3回答
多跨梁的上部钢筋和下部钢筋是否可以在每个支座都计算锚固长度?
在钢筋软件计算过程中,多跨梁的上部钢筋和下部钢筋都是按通长计算的,不管多长都没有接头,而实际施工中可能每跨都要断开,而断开时需要满足锚固长度的要求,因此施工中可能会多一点钢筋,也就是说钢筋计算软件出现偏差,而且怎么都不能调整,我所在的地区是广西,在广西定额预算中规定,正常的搭接都在搭接损耗系数之内包含,我认为,中间支座处的锚固长度不应该属于正常搭接系数之内?你认为呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳上部钢筋一般不能每跨锚固,下部钢筋如果要计算成单跨锚固,可以不输入集中标注中的下部钢筋,原位标注时各跨标注即可 另:定额规定中的正常的搭接应该不是钢筋超出定尺的搭接,你在梁的编辑钢筋中看下,拉通计算的纵筋,如果长度超过定尺,应该计算了搭接的,当然了,还得你搭接设置中梁纵筋设置的是搭接才行
2010-12-13 18:06:46
-
上部通长钢筋和下部通长钢筋,不需要在中间支座锚固。如果不是通长钢筋,则要在支座处锚固。费通长钢筋是的。 但是,通长钢筋就不是啦。
2010-12-13 17:56:59
-
预算和现场施工时有一定的差距的! 不过规范规定是能通则通、避免在支座处集中锚固而影响混凝土的浇筑!
2010-12-13 18:17:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看