静之雨 2010-12-14 22:36:59 | 河北省 其他专业 | 352查看 5回答
基础土方的处理
请问:当基础是独立基础和筏板混合在一起,位置为筏板在中间,独立基础在两边,这样怎么处理呢,具体的垫层怎么设置;建筑没有地下室,可是有个消防控制室,这样在楼层设置的时候怎么处理?谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
各此独立定义及绘图,垫层可用面式智能布置
2010-12-15 06:45:47
-
1、直接布置大的筏板到包括独立基础,独立基础按图纸设计设定正常布置,如果钢筋的画可以选择筏板受力筋是否通过独立基础,图形软件自动计算。 2、垫层选择智能布置。 3、楼层我认为可以选择设置地下一层
2010-12-15 08:17:32
-
1、筏板基础及独立基础按设计的标高及平面位置定义画图即可,垫层定义为面式垫层,选择智能布置的的方法布置垫层即可。 2、应该将消防控制室设置为-1层,有-1层位置的基础在基础层定义画图,没有小风控制室的地方基础在-1层定义画图即可,这样软件计算的回填土方工程量是正确的,否则计算的回填土方的工程量是错误的。
2010-12-15 08:46:00
-
分别建立筏板和独立基础绘制即可;垫层建立面式垫层智能布置;消防控制室在基础层理处理。
2010-12-14 22:39:56
-
个人理解是,如果独立基础是和伐板一起浇注,那么算为伐板基础就行,只是钢筋再布置时,分开布置就行,如果独立基础u是在伐板基础上面,那么分别计算,垫层的话,也是两种情况,一种就是,独基筏基公用,另一种就是筏基下有垫层,而独基直接坐落在筏基上,就不用垫层了! 关于基础层的建立,只要各构件的标高设置对了,之间的扣减关系软件会自动考虑!
2010-12-14 22:40:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看