xuehuanagepiao 2010-12-15 11:00:15 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1050查看 5回答
柱钢筋搭接问题
软件在计算柱钢筋时是每层都算搭接的,但实际中,钢筋的定尺长度是8-9米一根,难道说这一根钢筋不整根利用下来(即不中途截断将其通常利用),必须将这整根截断再搭接吗,这样截断再搭接岂不是既麻烦又使结构不牢固吗,有规范说钢筋要尽量少搭接。 想知道实际施工时钢筋是如何处理的,谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额中只是反映出平均水平,不能挑个别现象来说
2010-12-15 11:15:58
-
实际施工也是一层一个接头,这主要考虑到钢筋施工操作及钢筋定位;定额也要求每楼层均计算接头,如果楼层层高较低(如设备层2米的层高)也可以根据施工方案直通到顶不留接头。
2010-12-15 11:08:23
-
首先规定接头率,不是百分之百,就要截断。另外钢筋的搭接位置不是随便的,按规定位置的,所以要截断。只有在以上前提保证的情况下才可以,说钢筋要尽量少搭接,充分利用其长度
2010-12-15 11:08:36
-
实际工程中,柱的钢筋和现在版本的软件算出的情况基本一致,因为楼层是一层一层施工,要考虑施工方便,每层搭接是肯定的,03G101规则搭接位置了,每层有接头,打完一层混凝土接着做下一层钢筋。也是施工的常规做法。
2010-12-15 11:05:55
-
实际施工也是按照楼层搭接的。
2010-12-15 11:04:42
-
基础柱钢筋底至±0.000为-2.45米,实际施工中是一次性到±0.000 , 怎么钢筋软件计算中是搭接了一次,请问专家怎样设置没有搭接一次性到±0.000 。谢谢
-
基础柱钢筋底至±0.000为-2.45米,实际施工中是一次性到±0.000 , 怎么钢筋软件计算中是搭接了一次,请问专家怎样设置没有搭接一次性到±0.000 。谢谢
-
钢筋绑扎搭结接头的长度当d小于25时不小于45d,当搭接接头在同一断面时搭接长度应不小于70d,且不小于1.5米,当d大于25时搭接长度应乘以1.1系数,这个在千赢官网首页登录入口里如何设置
-
钢筋绑扎搭结接头的长度当d小于25时不小于45d,当搭接接头在同一断面时搭接长度应不小于70d,且不小于1.5米,当d大于25时搭接长度应乘以1.1系数,这个在千赢官网首页登录入口里如何设置
-
你好 钢筋软件里钢筋接头汇总表里的搭接都要另外套定额吗?直螺纹连接、套管挤压这两个怎么套定额呢?以前用的搭接都是套筒连接,在钢筋软件里能改吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看