• 柱钢筋搭接问题

    软件在计算柱钢筋时是每层都算搭接的,但实际中,钢筋的定尺长度是8-9米一根,难道说这一根钢筋不整根利用下来(即不中途截断将其通常利用),必须将这整根截断再搭接吗,这样截断再搭接岂不是既麻烦又使结构不牢固吗,有规范说钢筋要尽量少搭接。 想知道实际施工时钢筋是如何处理的,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额中只是反映出平均水平,不能挑个别现象来说

    2010-12-15 11:15:58 

  • 实际施工也是一层一个接头,这主要考虑到钢筋施工操作及钢筋定位;定额也要求每楼层均计算接头,如果楼层层高较低(如设备层2米的层高)也可以根据施工方案直通到顶不留接头。

    2010-12-15 11:08:23 

  • 首先规定接头率,不是百分之百,就要截断。另外钢筋的搭接位置不是随便的,按规定位置的,所以要截断。只有在以上前提保证的情况下才可以,说钢筋要尽量少搭接,充分利用其长度

    2010-12-15 11:08:36 

  • 实际工程中,柱的钢筋和现在版本的软件算出的情况基本一致,因为楼层是一层一层施工,要考虑施工方便,每层搭接是肯定的,03G101规则搭接位置了,每层有接头,打完一层混凝土接着做下一层钢筋。也是施工的常规做法。

    2010-12-15 11:05:55 

  • 实际施工也是按照楼层搭接的。

    2010-12-15 11:04:42 