墙面装修问题
我的顶层外墙抹灰装修,层高是1.4米,但是计算结果却是以整栋楼层高计算7.68米的,这是怎么回事,该怎么修改呢?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您这个问题要看下是不是墙体的标高是不是设置错了,如果是正确的话,我们需要看下您的工程才可以的,就这样是看不出来的,有问题可以拨打0816-2231410把工程发过来我们给你检查一下
2010-12-22 18:05:39
-
标高弄错了啊 ~!
2010-12-15 11:48:22
-
你在顶层的外墙装修设置里面,将高度改为1.4米就可以了,这种问题我也遇见过,所以做工程的时候要自己核对一下计算式,特别是脚手架之类的工程量,有时就不明白为什么是算的总高
2010-12-15 11:29:12
-
这个看不出来,最好上传图形,才能看怎么解决
2010-12-15 11:23:33
-
这是你布置时,标高有问题,你可以把标高调对,总共1.4m就好
2010-12-15 11:23:59
-
你在定义里把那个墙面起、终点顶标高和起、终点底标高定义好了就可以了不能按他默认的来 一共1.4米就行了
2010-12-15 16:29:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看