剪力墙配筋问题
画的剪力墙的告示800,配筋是水平筋(2)C10-200,理论上应该是两排都是4根钢筋,但是画出来后每排却有7根,怎么回事?该怎么修改
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
对的,这是计算设置里面的根数为整数加一,那应该是5根,加上基础里面2根,共7根。 在计算设置里面修改,把墙在基础锚固区内的水平筋根数改为0。看图:
2010-12-15 15:32:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看