XJH603 2010-12-16 09:02:17 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 403查看 2回答
柱表的问题
你好,我有一根KZ11,定义和画上去标高都是到10.4米,KZ1上面有一根LZa,标高是10.4~15.1米,我现在点到KZ11的柱表时标高时到15.1米,请问这样会有影响吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
有影响啊,这个我是这样处理的,见下图
2010-12-16 09:03:28
-
一根KZ11,定义和画上去标高都是到10.4米,KZ1上面有一根LZa,标高是10.4~15.1米,我现在点到KZ11的柱表时标高时到15.1米,请问这样会有影响吗? 我的回答:一根KZ11,定义和画上去标高都是到10.4米,KZ1上面有一根LZa,标高是10.4~15.1米,你把KZ11的柱表时标高时到15.1米,肯定会有影响的,应该分别定义才正确。 进行回答:可以的,按不同柱断面、标高分别定义就是了。
2010-12-16 09:10:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看