清风 2010-12-16 17:13:00 | 广东省 其他专业 | 2370查看 1回答
1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装的计算规则是什么?怎么计算的?
广东省安装工程里面1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装的计算规则是什么?怎么计算的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广东省安装工程里面1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装的计算规则是按数量计算的, 如VV-1KV-3*95在计算时只计算接头的个数就可以了, 不是按接头个数后乘以3计算的,这样就计算多了 这个不好给你说清楚,你要根据实际情况和图纸设计标洋的去判断 招投标时按一个入户计算一个接头, 电缆中间一般不允许有接头,长度超过100米时可以计算一个中间接头
2010-12-16 17:17:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看