realfox@126.com 2010-12-16 21:14:38 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 648查看 2回答
异形端柱与墙的交点位置
一、平时剪力墙画到框柱的接触面,轴线十字上,和柱内位置的钢筋量都是相同的对吗? 二、但是画端柱时就发现钢筋量是不同的 如图,一图剪力墙画到了柱再绘制墙时 画到接触面或轴线上,与画到通过整个端柱内部,汇总得到的钢筋量不同。 三、所以想请教对于端柱,剪力墙在绘制时,在另一端还有墙等构件的情况下,必须是画到端柱哪里才是正确的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙的水平筋进入端柱为一个锚固,只要绘制进入端柱即可。画到端柱的十字轴线位置亦可。(你的剪力墙画到哪哪才有的)错误。可以看一下03G101-1第47页,有端柱时剪力墙的锚固。
2010-12-17 18:11:58
-
因为你的剪力墙的水平筋要通过你的端柱 你的剪力墙画到哪哪才有的
2010-12-17 07:00:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看