56****@qq.com 2010-12-17 10:09:16 | 广东省 安装算量GQI | 1879查看 5回答
请问在一般在那些情况下需要算套管?
问题一:请问在一般在那些情况下需要算套管? 问题二:假如DN110排水立管穿楼板,那那应选用多大规格的套管?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要是穿过内墙体或楼板时,套用第八册定额,管径大俩号。要是穿外墙的话就套用第六册定额,里面有穿柔性套管。和刚性套管还有一般套管。其中柔性套管刚性套管的管径确定是,如果你的管子是DN150的话,那你套第六册定额是就套DN150的套管制作安装,因为定额已加上工作管大2号的情况啦!如果是第六册定额中的一般套管的话那么他和第八册一样管径大2号
2010-12-17 12:53:23
-
问题一:在一般下,除了接地面排水和接楼面大便器的过楼板管道不用安装套管外,其余的在过楼板墙壁的情况下需要算装套管。 问题二:假如DN110(应为公称直径为DN100)排水立管穿楼板,应选用DN100的套管。
2010-12-20 07:44:36
-
只要穿过墙体或楼板等结构性的构件时,管道都应该加设套管。套管的型号要比管道大一号。
2010-12-17 10:31:02
-
规范规定穿越墙体和楼板都要考虑预留套管,一般图纸说明都考虑
2010-12-17 10:59:55
-
管道穿过墙体和楼板时一般都设置套管, 管道直径小的,套管的工程直径比管道大两型号 管道公称直径大的,套管的公称直径比管道大一个型号就可以
2010-12-17 15:27:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看