快乐天使-安装 2010-12-17 12:22:01 | 河北省 其他专业 | 638查看 1回答
电气相关问题
1.电缆如何出桥架?电缆可不可以不在管井里出桥架,比如在地下室里的横向桥架就近出来接相对应的箱子。如果可以是不是需要计算桥架的堵洞? 2.什么情况下计算电缆沟的挖填? 3.T接箱是系统图画几个就计算几个吗? 4.什么情况下计算桥架堵洞? 5.两个插座都距地0.3m分别暗敷在墙的两侧,计算工程量的时候第一个到第二个是否计算两个两个插座的高差0.6m,还是就不计算了或是只记一个墙厚。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.电缆如何出桥架?电缆可以不在管井里出桥架,比如在地下室里的横向桥架就近出来接相对应的箱子。如果可以是需要计算桥架的堵洞的。 2.什么情况下计算电缆沟的挖填?---当图纸标注埋地敷设时。 3.T接箱是系统图画几个就计算几个。 4.什么情况下计算桥架堵洞?---当有出线口时。 5.两个插座都距地0.3m分别暗敷在墙的两侧,计算工程量的时候第一个到第二个是否计算两个两个插座的高差0.6m,只记一个墙厚。
2010-12-17 12:34:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看