wind690 2010-12-17 22:26:09 | 四川省 其他专业 | 2738查看 4回答
卫生间防水卷边
关于墙地面防水,,定额规定“与墙面连接处高度在500mm以内者按展开面积计算,并入平面工程量内,超过500mm时,按立面防水层计算。” 那么我想请问比如我的防水卷边高度1000mm的话,是把这1000mm都算立面防水,还是500mm算平面,500mm算立面啊? 期待专家的回答!!不是特别清楚的还是不要回答了!!......谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1000mm都算立面。500mm只是说当卷材的标高超出这个范围之后就要套用立面防水,而不是说以500mm为界以下套水平防水,以上套立面防水。
2010-12-18 08:13:59
-
那么请问GCL2008中的代码LMFSMJ立面防水面积(大于最低立面防水高度)和代码LMFSMJSP立面防水面积(小于最低立面防水高度)计算时它们的区别在哪里啊? LMFSMJ立面防水面积(大于最低立面防水高度)只要大于最低立面防水高度那么整个立面包括小于最低立面防水高度内的防水面积就是统计LMFSMJ内。小于最低立面防水高度的防水面积只要是小于最低立面防水高度就统计在LMFSMJSP内
2010-12-18 08:28:19
-
你的意思是,这1000mm都算给立面还是其中的500(1000减去500)算做立面。大于500的防水立面都要算给立面
2010-12-18 08:39:46
-
防水卷边高度1000mm,应该都算立面防水面积。
2010-12-17 22:28:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看