  • 已采纳
    在原位标注中进行输入

    2010-12-20 11:46:42 

  • 主次梁相交处的附加箍筋在哪里输入? 图中的附加箍筋在“重新识别梁跨”时,在弹出的表格中主梁“相应跨的附加箍筋”栏输入,是要输入6根的。

    2010-12-20 11:53:27 

  • 具体位置如截图。

    次梁

    2010-12-20 12:00:25 

  • 原位标注中的【次梁加筋】处输入,同梁箍筋直径直接输入数量,如6;不同直径输入数量+级别+直径,如6A12.多个次梁用【/】隔开,如6/6或6A10/6A12.同时可以在梁的计算设置中统一设置。