linda 2010-12-20 16:03:12 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1423查看 6回答
主次梁相交时的附加箍筋如何设置
说明中说,有次梁相交的主梁顺相交处次梁两侧各附加五道主梁箍筋,间距50MM,请问在软件中如何设置才不会重复计算?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
原位标注中,在对应跨的次梁加筋位置输入10就可以了,不会重复计算
2010-12-20 16:16:01
-
你点该主梁原位标注,在最右边有个次梁宽度、次梁加筋,在次梁宽度里输入与该主梁相交次梁宽度,次梁加筋里输入箍筋个数,比如附加五道,就是10 如果该主梁跨有多个次梁就是200/300/500, 10/10/10 见附图 输入10/10,这样格式才是对的。
2010-12-20 16:17:00
-
原位标注时,输入次梁宽度,然后输入次梁加筋就行了。如:5c20
2010-12-20 16:15:28
-
原位标注时,次梁加筋就是梁附加箍筋
2010-12-20 16:07:15
-
软件下方,原位标注,次梁加筋即是!
2010-12-20 16:12:34
-
在软件中如何设置才不会重复计算? 软件中已考虑这部分的加筋,次梁加筋就是附加箍筋
2010-12-20 16:15:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看