64****@qq.com 2010-12-20 23:09:32 | 河南省 安装算量GQI | 3132查看 5回答
卫生间局部等电位是用扁钢与梁钢筋相连的 那么梁的钢筋与什么连接呢 怎样计算工程量,套哪个子目
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 卫生间的局部等电位的连接应该按照设计图纸的接地说明进行,一般都是采用扁钢与就近的圈梁接地钢筋或者柱内引下线的钢筋进行焊接。 2. 至于圈梁或者柱内的钢筋,则是按照设计的接地要求进行的圈梁均压环连接或者利用建筑物柱内钢筋进行的引下线焊接连接。具体工程量的计算是以圈梁的周长和利用柱内钢筋引下的通长。
2010-12-21 08:34:12
-
卫生间局部等电位是用扁钢与梁钢筋相连的 那么梁的钢筋与什么连接呢 怎样计算工程量,套哪个子目。梁的钢筋与作为接地引下线的柱的钢筋连接。工程量套防雷接地的有关子目。
2010-12-21 08:36:02
-
直接套一项跨线连接即可。
2010-12-21 05:28:30
-
梁的就套 圈梁与柱主筋焊接 以处为单位
2010-12-21 09:41:32
-
套接地跨接线子目,扁钢或圆钢焊接在钢筋上
2010-12-22 19:58:49