兔同学 2010-12-21 08:49:43 | 河北省 其他专业 | 1801查看 7回答
BY-3*2.5长度是等于穿管长度乘以3吗 还是只是穿管长度?
BY-3*2.5长度是等于穿管长度乘以3吗 还是只是穿管长度?BY是电缆还是电线?算长度时需要乘以3吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳BY是电缆。BY-3*2.5的意思是3根直径是2.5的电缆。如果算穿管长度不用乘以3,要是算电缆线长度就要乘以3。
2010-12-21 08:56:06
-
这个是有线的 是3*2.5的 3根2.5M2的
2010-12-21 08:55:03
-
BY-3*2.5长度是等于穿管长度乘以3。BY是电线。算长度时需要乘以3。
2010-12-21 08:55:03
-
是不是你打错了呀,你说的是BV吧,那就是电线。如果是YJV就是电缆,3根2.5平方的线。算线就是乘以3根,如果是电缆就不乘以3。
2010-12-21 08:56:52
-
应该是BV,BV2.5mm的线长度乘以3,就是计算的工程量
2010-12-21 10:17:52
-
BY-3*2.5长度是等于穿管长度乘以3。BY是电线。算长度时需要乘以3,还要加上平的配电箱的半周长
2010-12-21 10:40:21
-
应该是BV3*2.5,是3根2.5mm2的,所以应该乘以3
2010-12-21 09:00:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看