zxm 2010-12-21 09:23:37 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 293查看 1回答
在线提问请问,在1
请问,在10.0汇总时,柱提示上下两层标高不延续,但是还有汇总量,是怎么回事呢?谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用户,您好: 这个是软件计算的一个合法性检查,向柱子等竖向构件,一般都是在各层连续的,所以标高一般情况下是应该连续的。软件这样提示就是防止您误操作,本来应该在本层连续的,而不小心输错标高,造成的不连续,是一个提醒的作用,当您点否后,软件会列出不连续的构件,双击即可定位到相应的柱子。查看一下是否是输错标高了。 如果您的柱子本身就不是和本层等高的,比如:图纸上标出柱子在本层1.5m位置就截断了,而层高有3m,那么软件就会提示上下两层标高不延续,但实际上是正确的。如果是这样情况,您就在弹出窗口点“否”就可以了,不会影响您的计算结果的。 软件主要是为了提示您,防止您的误操作造成计算不准确,如果您确认无误,直接点击“否”就会计算出来,且计算结果也是准确的。
2010-12-21 10:03:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看