realfox@126.com 2010-12-22 09:23:41 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 7150查看 3回答
关于自动生成构造柱功能
图纸说,构造柱沿墙长每隔3500mm-4500mm设构造柱,构造柱上下端楼层处500mm范围内,箍筋间距加密到@100。 一、在自动生成构造柱功能里,门窗洞口两侧宽度>值 (图纸没有要求,这个值应该取多少呢) 应该填0m、2.4m还是1.8m?(这是框架剪力墙结构) 二、第二句话不理解,“上下端楼层处500mm范围 加密到@100”,是不是在“属性编辑器”里在上下加密范围统一填为500mm? 三、对话框里的“间距”只能填一个数值,但要求是3.5m-4.5m,请问填3.5即可 还是要怎么改?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、门窗洞口两侧没有说明,证明门窗洞口两侧不用加构造柱 2、上下端楼层处500mm范围 加密到@100,说明构造柱箍筋需要加密,上下各500,布好构造柱后,全先布上的构造柱,属性中上下加密范围都填500即可 3、要求间隔3.5m-4.5m布置构造柱,可填3500、4500或取平均数
2010-12-22 09:28:46
-
就这样就可了
2010-12-22 09:24:52
-
赞同“我很好学”的回答。 加点补充意见;门窗洞口两侧可填1800。
2010-12-22 09:48:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看