yankai 2010-12-22 15:32:19 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 705查看 2回答
坡屋面钢筋遇到的问题3天了都没解决,希望哪位高手给讲的详细一些,谢谢
1、首先是图中大老虎窗外伸200的设计,查了一些疑问中的回答,我在分层中画了外伸,在“动态观察”可以看到,但是画板钢筋的时候只能出现“分层1”或者“分层2”不能同时出现,而在图纸中,底部受力筋是一根通过的,这样就画不出来了,如图大老虎窗配筋。 2、在钢筋中是不是就不能制作这种外伸的构造呢,如果可以怎么样做能出来呢, 3、这个底部受力筋好像只能画单板,这样的画出的与图纸不符,而且多板选中有弯折的板计算就提示“板不在一个平面上” 4、最想问的是图中的这几个钢筋应该如何画上去,希望能尽量详细一些,非常感谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、首先是图中大老虎窗外伸200的设计,我认为外伸200应该是板的负筋外伸,如果是板的负筋外伸的话你就不用画外伸200,你在定义板负筋的时候,把梁内侧负筋的长度增加200就可以了,计算结果不会有误差。软件不会默认你所说的画法。我以前也遇到你说的情况。 2、第二个问题:在钢筋中是不能制作这种外伸的构造(软件不会默认的)。你就按照我的做法去做 3、第三个问题是出现你说的外出200的板,应该是板负筋直接外伸,不可能有板的受力筋。如果有那应该是设计的错误。 4、第四个问题是你按照我说的方法去做。
2010-12-22 15:46:14
-
先检查板(或斜板)是否在一个平面上. 另可用多板布置底筋.
2010-12-22 15:46:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看